Kann Wasserkocher mit Leistungsdimmer bei Absicherung von 4 A betrieben werden?
Bei Landstrom würde man im Womo ja auch gerne mal den Wasserkocher oder den Fön betreiben. Bei Anschlusswerten von 1000 bis 2000 W, müsste der Anschlusskasten bei 230V mit rund 4,5 A bzw. 10 A abgesichert sein.
Bei den häufig anzutreffenden Werten für die Absicherung von 4 A müssten die Geräte doch bei geeigneter Einstellung an einem 2 KW-Leistungsdimmer (Fa. Thomann), natürlich bei entsprechender Einschränkung der Leistungsdaten zu betreiben sein.
Der Wasserkocher braucht dann halt etwa doppelt so lang, und der Fön bläst nicht mehr mit der gewohnten Stärke und Wärme, aber man hat ja Zeit.
Da die kurzfristige maximale Strombelastung beim Phasenanschnitt im Scheitelwert der sinusförmigen Netzspannung natürlich wieder den ursprünglichen hohen Stromwert zur Folge hat, hilft vermutlich nur die Trägheit bei der Sicherungsauslösung, damit selbst eine 4 A-Sicherung nicht auslöst, da der Wechsel ja mit 100 Hz, also periodisch alle 10ms auftritt.
Was meinen die Praktiker/Fachleute dazu? Wird das schon verschiedentlich praktiziert und wenn ja, welche Erfahrungen liegen damit vor?