Tiefenentladung
Ab Anfang zeigen
Re:Re:Tiefenentladung
...
=) In diesem Zusammenhang hätte ich noch eine Frage... "ich habe noch ein kleines Solarpanel mit Stecker - kann ich das als Erhaltungsladung auch bei 24V anschließen??????
=)
=) LG Horst


Hallo Horst,

das kommt auf die Spannung an, die das Panel liefert.
Für 24V Anlagen brauchst Du mindestens 27, 4 V um die Ladeschlussspannung erreichen zu können.Dafür muss das Panel mindestens 33V Spannung liefern.

Ich gehe aber bei dem von Dir genannten panel davon aus, dass dieses für 12V Batterien gemacht ist. Dann hat das Panel aber nur eine max. Spannung von etwas über 18V.
Wenn Du 2 Panele hast, kannst Du diese natürlich in Reihe schalten und so die Spannung erhöhen.


Gruss Uwe
OCEANLINE, unterwegs mit Frau und ehemals auch mit Hund im WoMoWeinsberg Carahome ...
denn die Welt ist zu schön um darüber zu fliegen
-+
16.05.2014|18:04 | oceanline | 14
Re:Tiefenentladung
Hallo Uwe,
danke für den Tip mit den zwei Paneelen in Reihe.
Daran hab ich garnicht gedacht.
Muß ich mal schauen was es da gibt.
MFG
Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine
-
16.05.2014|19:09 | hwhenke | 15