Versorgung mit 220V
Ab Anfang zeigen
Re:Versorgung mit 220V
Da mein WoMo aus D stammt, hat es nebst CEE auch Schuko, daher eine für Camping (AUSSEN-Einsatz)geeignete "Schuko"-Kabeltrommel gekauft.
Speziell für den Campingbereich. Mit 25m Gummi-Leitung H07RN-F 3 G 2, 5mm², schwarz. (zB bei Berger 157940 ca. 80 Euro) dazu 3 Verbindungs-Stücke, 1 x Schucko-Schuko, 1 x CEE-Schucko und 1 x Schucko-CEE (WoMO-in)

Wenn ich mir die dünnen "Schnüre" einiger Kollegen ansehe, die da auf CP kreuzundquer in der Nässe liegen, wundere ich mich immer, dass nicht mehr passiert

Als ich vor 12 Jahren, die erste obige Trommel kaufte, habe ich auch noch eine 25 Meter-Verlängerung dazu gekauft, die ich aber in den ganzen Jahren noch nie gebraucht habe.

Meines Wissens wären die dünnen 40 Meter-Kabeltrommeln aus dem Baumarkt gar nicht für den Aussen-Einsatz zugelassen, sondern nur für Trocken-Räume, aber so 20 Euro mehr, können ja schon ein Budget sprengen
volki
----------------------------
unterwegs mit VW LT35-Karmann Missouri, einem der allerletzen, echten aus Rheine
-+
13.07.2014|14:46 | volki | 6
Re:Versorgung mit 220V
Hallo,

ich halte es bei der Stromversorgung so:
20m Gummikabel mit 1, 5mm². An beiden Seiten mit den entsprechenden Adaptern. Bisher gab es auch noch nie Probleme mit der Kabellänge.

Der Norm entspricht das nicht. ist mir allerdings auch egal. Das Kabel hällt mehr aus als die Eingangssicherungen im Womo.
50m schweres Gummikabel für den Baustelleneinsatz würde ich mir nicht ins Auto legen. Da braucht man ja eine Sackkarre um das Kabel auszurollen.


Gruss Uwe
OCEANLINE, unterwegs mit Frau und ehemals auch mit Hund im WoMoWeinsberg Carahome ...
denn die Welt ist zu schön um darüber zu fliegen
-+
13.07.2014|17:26 | oceanline | 7
Re:Re:Versorgung mit 220V
Da mein WoMo aus D stammt, hat es nebst CEE auch Schuko, daher eine für Camping «AUSSEN-Einsatz»geeignete "Schuko"-Kabeltrommel gekauft.
=) Speziell für den Campingbereich. Mit 25m Gummi-Leitung H07RN-F 3 G 2, 5mm², schwarz. (zB bei Berger 157940 ca. 80 Euro) dazu 3 Verbindungs-Stücke, 1 x Schucko-Schuko, 1 x CEE-Schucko und 1 x Schucko-CEE (WoMO-in)
=)
=) Wenn ich mir die dünnen "Schnüre" einiger Kollegen ansehe, die da auf CP kreuzundquer in der Nässe liegen, wundere ich mich immer, dass nicht mehr passiert
=)
=) Als ich vor 12 Jahren, die erste obige Trommel kaufte, habe ich auch noch eine 25 Meter-Verlängerung dazu gekauft, die ich aber in den ganzen Jahren noch nie gebraucht habe.
=)
=) Meines Wissens wären die dünnen 40 Meter-Kabeltrommeln aus dem Baumarkt gar nicht für den Aussen-Einsatz zugelassen, sondern nur für Trocken-Räume, aber so 20 Euro mehr, können ja schon ein Budget sprengen


Genau so habe ich es auch!
Dazu noch eine Verteilerleitung CEE auf 5x Schuko, für freundliche Aushilfe, und einen Überspannungsschutz vor dem Wohnmobileingang, also nach der Verlängerung zum Wohnmobil.
Der FI ist ja im Wohnmobil.

Gruß Wolfi
-+
13.07.2014|18:01 | heidelbaer | 8
Re:Versorgung mit 220V
Ich bin aber aus Platzgründen für eine Kabeltrommel. Ich konnte jetzt eine ausfindig machen von der Firma Schwabe. Es ist eine Kabeltrommel für den Campingbereich (wird so beworben) und hat ein Kabel mit 40m und der Bezeichnung H07RN-F 3G1, 5.
Die Adapterkabel haben die Bezeichnugn H07RN-F 3G2, 5. Diese haben bereits die entsprechenden Stecker bzw. Dosen.
Kann ich denn diese Kombination unbedenklich benützen?

-+
14.07.2014|14:55 | sally | 9
Re:Versorgung mit 220V
Hallo Sally,

deine Konfiguration weicht ja deutlich von den offiziellen Anforderungen ab. Eine Unbedenklichkeitserklärung kannst dir dafür niemand geben. Das Kabel ist zu dünn, zu lang und obendrein auf einer Trommel. Es kann funktionieren, wenn du nur geringe Ströme darüber leitest, also z.B. nur das Ladegerät des Womos. Eine Klimaanlage, Stromheizung oder Kochplatte würde ich darüber nicht anschließen. Ein kleiner Querschnitt führt zu Verlusten und zu einer stärkeren Erwärmung des Kabels. Wenn du das Kabel bei der Nutzung nicht vollständig von der Trommel abwickelst, kann die Trommel zu schwelen anfangen, wie Karin schon erwähnte - ein generelles Problem bei Trommeln, das mit dünneren Kabeln noch verstärkt wird.


Grüsse
Frank
-+
14.07.2014|15:21 | palstek | 10
Re:Versorgung mit 220V
Kann ich denn diese Kombination unbedenklich benützen?

Ja, nutze ich seit Jahrzehnten auch so und hatte noch nie Probleme, musst nur das Kabel bei Nutzung ganz von der Trommel tun.

Es grüßt
Wolf
Leben und leben lassen!
-+
14.07.2014|16:09 | brawo | 11
Re:Versorgung mit 220V
Eine Klimaanlage, Stromheizung oder Kochplatte würde ich darüber nicht anschließen.

Klimaanlage, da kenne ich nicht die Ströme die da fließen, aber Heizung und Kochplatte wurden bei Nutzung der Kabeltrommel, was seit Besitzens des Wohnmobils nur selten vorkam, schon intensiv ohne irgendwelche Probleme genutzt, allerdings war das Kabel immer voll von der Trommel runter, das muss sein, und Kochplatten und Heizung wurden nicht gleichzeitig genutzt.
Es grüßt
Wolf
Leben und leben lassen!
-+
14.07.2014|16:20 | brawo | 12
Re:Versorgung mit 220V
Warum nicht einfach ein 25 Meter "richtiges" Kabel mit 3 x 2.5 und richtiger Gummi-Isolierung für Ausseneinsatz
als ein dünnes Plastic-isoliertes, farbiges Dünnkabel, aber dafür 40 Meter auf der Trommel, die dann niemand ganz abrollt, weil er´s gar nicht braucht??

Mich selbst stört das "Sparkabel" nicht, aber da liegen dann diese Litzen am Schluss über allen andern Strippen, auf dem CP. Wenn da eine durchschlägt?
volki
----------------------------
unterwegs mit VW LT35-Karmann Missouri, einem der allerletzen, echten aus Rheine
-+
14.07.2014|18:48 | volki | 13
Re:Re:Versorgung mit 220V
Warum nicht einfach ein 25 Meter "richtiges" Kabel mit 3 x 2.5 und richtiger Gummi-Isolierung für Ausseneinsatz

Habe ich auch mit 15 m, welches meistens auch ausreicht und die 50 m Kabeltrommel nur, wenn sie benötigt wird, was nur selten der Fall war.
Es grüßt
Wolf
Leben und leben lassen!
-+
14.07.2014|19:52 | brawo | 14
Re:Versorgung mit 220V
Welche Durchmesser man braucht, sollte man vielleicht wirklich von der Nutzung abhängig machen. Elektrische Heizung und Kochplatte kommt bei uns generell nicht zum Einsatz, alles andere braucht nur so geringe Ströme, da reicht ein leichtes Kabel ganz sicher aus - immerhin sind auf manchen Camping- und Stellplätzen die Anschlüsse nur mit 6 A abgesichert, dafür reicht so ein 1, 5er Kabel bestimmt.

Wir haben ein 15-Meter 2, 5er mit CEE-Stecker- und buchse, das normalerweise immer zum Einsatz kommt, nur wenn das zu kurz ist, kommt ein normales 1, 5er Schuko Außenkabel (von einer "verstorbenen" Teichpumpe) zur Verlängerung zum Einsatz, das ist so etwa 10 Meter lang, dazu die entsprechenden Adapter. Funktioniert einwandfrei. Eine Trommel kommt mir nicht ins Fahrzeug, viel zu sperrig. 40 Meter - wie oft braucht man die? Bei 40 Metern hätte sogar ich mit dem 1, 5er Querschnitt Bedenken, obwohl ich da Laie bin.
Schönen Gruss
Cornelius
Der Weg ist das Ziel.
Kunst ist, das Schöne in den Dingen zu sehen.
Liberté - Egalité - Fraternité !!!
-+
15.07.2014|11:48 | garibaldi | 15
Ende zeigen